防火門規格 防火門等級劃分
文章來源:本站 文章作者:admin 文章熱度:1052 發布時間:2020-08-22 15:25:43

防火門規格 防火門等級劃分:

在消防中對防火門等級的劃分是有明確規定的,在新標準出台之後對原有防火門等級做了一些調整。對防火門的分類由原來僅按隔熱防火門分類,改為按隔熱防火門(A類)、部門隔熱防火門(B類)和非隔熱防火門(C類)進行分類;同時,將原來的甲、乙、丙級防火門的耐火極限調整為1.5h、1.0h和0.5h,豐碩了我國防火門產品的種類,增加了實際應用的選擇餘地,對於僅需要防火門具有部門隔熱性或耐火完整性要求的應用場合,可以選用部門隔熱或非隔熱的防火門。 


A類防火門 A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h。 B類防火門 


B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 


C類防火門 C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容。 


GB16809—2008《防火窗》標準規定了防火窗產品的命名、分類與代號、規格與型號、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標誌、包裝、運輸和貯存等內容,適用於建築中具有采光功能的鋼質防火窗、木質防火窗和鋼木複合防火窗,其它防火窗也可參照執行。 


新標準對應於防火門標準修改了(le)防火窗的相關耐火性能參數。與97版標準相比,主要變化如下:擴大了標準的適用範圍;參照國際、國外標準修改了防火窗耐火性能分類方法,按“隔熱性(A類)”和“非隔熱性(C類)”進行分類,並增加了從0.5h至3.0h共五個耐火等級;明確了防火窗的型號編製方法;增加了防火窗上使用的防火玻璃的質量要求和試驗方法;增加了(le)防火窗抗風壓性能和氣密性能、活動窗扇的扭曲度、活動式防火窗的熱敏感元件靜態動作溫度、窗扇關閉可靠性、窗扇自動關閉時間等技術要求和試驗方法;同時修改了防火窗的型式檢驗抽樣方法和判定準則。


《高層民用建築設計防火規範》對防火門設置要求在高層建築防火設計中,防火門除具備普通門的作用外,還具有防火、隔煙、抑製火災蔓延、保護人員疏散的(de)特殊功能。 